Deutsch

MTP/MPO-Konvertierungskabel: Grundlagen und Anwendungen

Aktualisierung: 20. Jun 2020 by
1.4k

12-Faser-MTP/MPO-Kabel werden häufig für 40G/100G-Backbone-Verkabelung mit hoher Dichte in Rechenzentren verwendet, wodurch die Netzwerkbereitstellung rationalisiert und mehr Flexibilität geboten wird. Inzwischen bringt die Base-12-Lösung auch eine Verschwendung von Fasern mit sich, da nur acht der zwölf Fasern genutzt werden, was zu einem Übergang zu einem kostengünstigeren 8-Faser-MTP/MPO-System führt, das in 40G/100G-Backbone-Netzwerken bevorzugt wird. Um dieses Problem zu lösen, werden MTP/MPO-Konvertierungskabel zu effektiven Lösungen für die Umwandlung des zuvor entworfenen Base-12-Backbones in die derzeit beliebten Base-8- und Base-24-Backbones.

MTP/MPO-Konvertierungskabel: Übersicht

MTP/MPO-Konvertierungskabel haben die gleiche Auffächerungsform wie MTP/MPO-Breakoutkabel, unterscheiden sich aber in Faserzahl und -typ. Sie werden nur mit MTP/MPO-Steckverbindern an beiden Enden abgeschlossen, wodurch sie sich besonders für Verkabelungen mit hoher Dichte eignen. Insbesondere können sie für 10G-40G-, 40G-40G-, 40G-100G-, 40G-120G-Direktverbindungen verwendet werden, wodurch Faserverschwendung vermieden und die Kapazität und Flexibilität der bestehenden MTP/MPO-Verkabelungssysteme Base-12 und Base-24 weitgehend erhöht wird.

fig1.jpg

Abbildung 1: MTP/MPO-Konvertierungskabeltypen.

MTP/MPO-Konvertierungskabel: Anwendungen

1×2 MTP/MPO-Konvertierungskabel, 1×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel und 2×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel sind mit unterschiedlichen Designs für verschiedene Verbindungen ausgelegt.

1×2 MTP/MPO-Konvertierungskabel

Dieses MTP/MPO-Konvertierungskabel ist an einem Ende mit einem 24-Faser-MTP/MPO-Stecker und am anderen Ende mit zwei 12-Faser-MTP/MPO-Steckverbindern abgeschlossen, so dass ein Base-24-MTP-Kabel in die bestehenden Base-12-Backbone MTP-Verbindungen integriert werden kann, um die Signale zu übertragen. Die übertragenen Daten werden zu gleichen Teilen auf zwei 12-Fasern verteilt, die zuvor innerhalb des MTP/MPO-Systems installiert wurden. Wie in Abbildung 1 dargestellt, wird die Base-24 100G-Verbindung über 24-Faser- auf 2×12-Faser-MTP/MPO-Konvertierungskabel in die 12-Faser-MTP/MPO-Backbone-Verbindungen umgewandelt, um den Wert der bestehenden Infrastrukturen weiter zu erhöhen.

fig2.png

Abbildung 2: 100G-Verbindung mit 1×2 MTP/MPO-Konvertierungskabel.

1×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel

Dieses MTP/MPO-Umwandlungskabel ist an einem Ende mit einem 24-Faser-MTP/MPO-Stecker und am anderen Ende mit drei 8-Faser-MTP/MPO-Steckern abgeschlossen, wodurch eine Backbone-24-Basis-24-Verbindung in drei Basis-8-Kabel umgewandelt werden kann, so dass ein Einsatz von 40G bis 120G möglich ist. Wenn dieses Konvertierungskabel an 40G angeschlossen wird, kann es drei 40G-Schnittstellen für QSFP+-Module schaffen und dabei alle 24 Fasern voll ausnutzen. Auf diese Weise werden drei 40G-Dualway-Übertragungen in dem vorhandenen 24-Faser-MTP/MPO-Kabel erreicht. Darüber hinaus können 24-Faser-zu-3×8-Faser-MTP/MPO-Konvertierungskabel auch verwendet werden, um die Signale der 120G-CXP-Module in drei 40G-QSFP+-Verbindungen zu zerlegen, um die Migration von 40G- zu 120G-Netzwerken zu realisieren.

fig3.png

Abbildung 3: 40G-120G-Verbindung mit 1×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel.

2×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel

Dieses MTP/MPO-Konvertierungskabel ist an einem Ende mit zwei 12-Faser-MTP/MPO-Steckverbindern und am anderen Ende mit drei 8-Faser-MTP/MPO-Steckverbindern abgeschlossen, wodurch die Signale von drei Vierkanalmodulen in zwei 12-Faser-Trunks konvertiert werden können und die volle Ausnutzung des 12-Fasersystems erreicht wird. Für 10G-40G- und 40G-40G-Verbindungen können 2x12-Faser- auf 3×8-Faser-MTP/MPO-Konvertierungskabel verwendet werden. Bei einer 10G-40G-Verbindung können die drei 8-Faser-MTP/MPO-Verbinder in drei 40G-QSFP+-Transceiver am Switch eingesteckt werden. Und die beiden 12-Faser-Enden werden mit einer 2x12-MTP-zu-12x-Duplex-LC-Kassette abgeschlossen, wodurch die drei 40G-Signale in 12 x10G-Signale umgewandelt werden.

fig4.jpg

Abbildung 4: 10G-40G-Verbindung mit 2×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel.

Was die 40G-40G-Verbindung betrifft, so sind die drei 8-Faser-MTP/MPO-Anschlüsse des 2×3-MTP-Umwandlungskabels mit den drei 40G-QSFP+-Transceivern auf dem Schalter verbunden. Und die beiden 12-Faser-MTP-Stecker der beiden MTP-Konvertierungskabel werden in MTP 12-Faser-Adapter gesteckt. Auf diese Weise sind die Base-8-MTP-Verbindungen in der Lage, auf dem bestehenden Base-12-Verkabelungssystem zu übertragen, um die Glasfaserressource voll auszunutzen.

fig5.jpg

Abbildung 5: 40G-40G-Verbindung mit 2×3 MTP/MPO-Konvertierungskabel.

Fazit

MTP/MPO-Konvertierungskabel wurden entwickelt, um ein flexibleres Verkabelungssystem mit hoher Dichte zu bieten. Es kann die Kapazität der bestehenden 12-Faser- und 24-Faser-MTP/MPO-Netzwerke weitgehend erhöhen und ist auch eine kostengünstige Lösung für 40G/100G/120G-Verbindungen. Drei bestehende MTP/MPO-Konvertierungskabeltypen eignen sich für unterschiedliche Netzwerkumgebungen. Sie können je nach Ihren aktuellen Anforderungen und der zukünftigen Planung der Netzwerkmigration geeignete Kabeltypen auswählen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.4k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.5k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.7k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.1k