Comme nous le savons tous, la connexion traditionnelle Base-2 (câblage LC) ne peut pas répondre à la demande de haut débit et de haute densité des centres de données déployés avec le 40G ou le 100G. Dans ces circonstances, deux nouvelles méthodes de connexion - la connexion MTP/MPO en base 12 et, plus tard, en base 8 - ont été adoptées. Qu'est-ce que le câblage MTP en base 12 et base 8 ? Lequel devrions-nous choisir pour notre système de câblage MTP ? Vous trouverez tout les détails dans cet article.

Note : MTP est une marque déposée de l'US Conec. C'est le terme utilisé par US Conec pour décrire leurs connecteurs. Les produits American Conec MTP sont entièrement conformes aux normes MPO. Par conséquent, le connecteur MTP est un type de connecteur MPO.

Qu'est-ce que le câblage MTP de Base-8 ?

Un câblage MTP/MPO de Base-8 est basé sur un câble MTP trunk mâle/broché de type B dans le backbone. Il utilise des liaisons à fibres optiques basées sur des tranches de 8 fibres et des connecteurs à fibres optiques MTP à 8 fibres. Par exemple, les câbles trunk de 8, 16 et 24 fibres appartiennent tous au système de câblage MTP de Base-8. Dans un câblage MTP de base 8, il n'y a pas de câbles à 12 fibres. L'image suivante montre le système de câblage de Base-8 :

1.jpg

La connectivité de base 8 peut être facilement utilisée pour les systèmes de câblage de base 2 puisque le chiffre huit est entièrement divisible par le chiffre deux. Par exemple, un câble MTP à 8 fibres pourrait être facilement converti en 4 câbles LC duplex. Bien sûr, il est possible d'utiliser d'autres solutions comme les modules MTP-LC pour permettre une conversion en douceur de la connectivité de base 8 base 2.

Qu'est-ce que le câblage MTP de Base-12 ?

Un câblage MTP/MPO de Base-12 est basé sur un câble MTP trunk femelle/non épinglé de type A dans le backbone. Il utilise des liaisons à fibres optiques basées sur des tranches de 12 fibres et des connecteurs à fibres optiques MTP à 12 fibres. La base 12 se trouve devant la base 8. Par conséquent, il reste le système de câblage MTP principal. Voici à quoi ressemble la connectivité d'une base 12 :

3.jpg

La connectivité de Base-12 peut être facilement utilisée pour les systèmes de câblage de Base-2 puisque le chiffre douze est entièrement divisible par le chiffre deux également. Voici une image qui illustre la conversion du système de base 12 à base 2 à l'aide de modules MTP-LC breakout.

4.jpg

Câblage MTP de Base-8 ou Base-12, lequel choisir ?

La connectivité de base 12 est utilisée par le secteur des centres de données depuis près de 20 ans. Le déploiement de connecteurs MTP à 12 fibres a connu une croissance exponentielle. Cependant, comme les émetteurs-récepteurs utilisés par les fabricants de commutateurs, serveurs et stockage sont passés progressivement du 10G Ethernet au 40G et 100G, et même jusqu'au 400G, la nécessité d'une connectivité de Base-8 est devenue de plus en plus évidente. Le tableau suivant illustre les différences de câblage en fonction des différents taux :

Solution Portée 40G 100G 400G
Duplex OM3/4 100-150 m BiDi WDM (UNIV) BiDi WDM A déterminer
Parallèle OM3/4 100-150 m SR4/eSR4 4x10G Gen1: SR10 10x10G; Gen2: SR4 4x25G

Gen1: SR16 16x25G; Gen2: SR8 8x50G; Gen3: SR4 4x100G

Duplex monomode 2-10 km LR4 (10 km); LRL4 (2 km) LR4 (10 km); CWDM4 (2 km) WDM(10 km); WDM (2 km)
Parallèle monomode 300-1,000 m PLR4 PSM4 PSM4 4x100G (100G via WDM, débit de symboles, encodage)

A partir des éléments ci-dessus, nous pouvons considérer les deux aspects principaux suivants pour choisir entre Base 12 ou Base 8 :

Utilisation de la fibre optique

Dans le câblage de réseau à haute densité, base 12 est plus avantageux car il possède davantage de noyaux et une densité plus élevée. Cependant, il est évident que le câblage MTP de Base-8 utilise la fibre optique plus efficacement que le câblage MTP de Base-12. Bien que le câblage MPO de Base-12 soit toujours le choix le plus courant pour la plupart des opérateurs de centres de données, il n'existe toujours pas d'émetteur-récepteur standardisé utilisant les 12 fibres. De nombreux émetteurs-récepteurs populaires (émetteurs-récepteurs SR4, par exemple) utilisent seulement des interfaces à 8 fibres. Les liaisons MTP de base 8 permettent aux clients de connecter des fibres à ces émetteurs-récepteurs directement, sans gaspillage de fibres. Si nous utilisons un connecteur à 12 fibres dans un émetteur-récepteur qui ne requiert que 8 fibres, cela signifie que 4 fibres sont inutilisées. Vous pouvez envisager l’utilisation d’un câble de conversion pour convertir le câblage de Base-12 en Base-8 (deux Base-12 en trois Base-8, par exemple) afin d'utiliser toutes les fibres. Cependant, cela provoquera une perte d'insertion supplémentaire, réduisant ainsi la performance du câble.

Lors de l'utilisation de MTP à LC breakout Duplex pour la connexion aux cartes de lignes de commutation, les harnais de Base-8 sont facilement acheminés vers toutes les cartes de lignes de comptage de ports, car toutes les cartes de lignes communes contiennent un nombre de ports entièrement divisible par le chiffre quatre (puisqu'un harnais de Base-8 fournit quatre connexions duplex LC). Si vous utilisez les harnais MTP à LC duplex breakout de Base-12, vous obtiendrez 6 connexions LC duplex. Mais ces câbles de harnais ne peuvent pas tous se connecter à des cartes de ligne avec 16 ou 32 ports, car 16 ou 32 n’est pas entièrement divisible par 6.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'utilisation de la fibre optique, le câblage MTP de Base-8 est un meilleur choix. Bien sûr, si le gaspillage de fibres ne vous dérange pas, vous pouvez aussi choisir le câblage MTP de Base-12.

Pour un système de câblage futur

Le câblage MTP de base 12 et base 8 peut être converti de manière transparente en câblage de base 2 dans des réseaux relativement plus petits comme la connexion 10G. Dans de telles circonstances, les deux sont possibles. Toutefois, pour les réseaux plus importants avec des connexions 40G, 100G ou même 400G, une solution de Base-8 sera plus largement acceptée car un plus grand nombre de circuits 40G et 100G sont déployés en utilisant des émetteurs-récepteurs à huit fibres. Il en va de même pour les connexions directes 400G qui utilisent des émetteurs-récepteurs QSFP-DD 400G et câbles MTP-16. En outre, le câblage à 8 fibres pourrait fonctionner avec le câblage à 24 fibres sans problème puisqu'un seul MPO à 24 fibres pourrait se transformer en trois MPO à 8 fibres. Les utilisateurs qui déploient aujourd'hui des débits de données 10G peuvent toujours recourir au système de Base-8, car les mises à niveau vers le 40G ou le 100G seront beaucoup plus simples et rentables à l'avenir. En revanche, la connectivité de base 12 n'est pas optimale pour les systèmes d'émetteurs-récepteurs à 8 fibres.

Questions et réponses sur les système de câblage MTP de base 8 et base 12

Q : Peut-on utiliser directement base 8 et base 12 ensemble ?

R : il n'est pas possible de mélanger directement les composants de la connectivité de base 8 et base 12, ni de brancher un trunk de base 8 à un module de 12 fibres. Parce qu'un câble trunk de Base-12 possède normalement un connecteur MTP non broché aux deux extrémités, et requiert l'utilisation de modules breakout à 12 fibres brochées, alors qu'un câble trunk dec Base-8 est conçu avec des connecteurs MTP brochés aux deux extrémités.

Q : Est-il possible d'utiliser un câblage de base 8 et base 12 dans le même centre de données ?

R : Il est possible de déployer une connectivité de base 8 et base 12 dans le même centre de données, à condition que les liens soient séparés.

 

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k