Nécessité et normes des codes de couleur du câblage électrique

Mis à jour depuis le 28 janv, 2021 by
37.5k

Pourquoi le code de couleur du câblage électrique est-il important?

Le code de couleur du câblage électrique est très important, même si il y a déjà des mesures de sécurité pour les câbles comme le fusible, la conception à double isolation et les fils de terre pour la connexion électrique des appareils.

Par exemple, dans un système électrique domestique ou toute liaisons électriques d‘entrée d‘un bâtiment, on trouve généralement trois fils/lignes dans un cordon d'alimentation. Un fil conduit l'électricité à l'appareil et un autre complète le circuit en retirant l'électricité de l'appareil. Ces deux fils sont respectivement appelés "phase" et "neutre/zéro". Le troisième fil est le fil de terre conçu pour des mesures de sécurité importantes.

Imaginons qu'une liaison électrique soit coupée en deux parties pour permettre l'insertion d'un appareil supplémentaire afin de supporter davantage de dispositifs électriques entre les deux sections. Que faire dans le cas où il n'y aurait aucune distinction entre les trois fils? Une erreur entraînant un mauvais branchement de ces fils, par exemple si le fil sous tension est considéré à tort comme un fil neutre ou un fil de terre, peut provoquer de graves problèmes. Les circuits électriques pourraient ne pas fonctionner à cause d'une mauvaise connexion ou toute personne manipulant ces fils risqueraient être électrocutées. Il est donc essentiel de garder la consistance des couleurs des fils avant et après l'ajout des appareils. Compte tenu des risques potentiels, il est nécessaire d'établir des normes de code de couleur pour le câblage électrique. Les normes du code de couleur du câblage électrique fournissent également un support lorsqu'il est nécessaire de remplacer les anciens fils.

 

Normes du code de couleur du câblage électrique

Il est important de respecter les normes du code de couleur du câblage électrique pour des raisons de sécurité. Les normes du code de couleur du câblage électrique sont spécifiées en fonction des différents circuits de dérivation de la distribution d'énergie : CA (courant alternatif) et CC (courant continu).

Le courant alternatif est largement utilisé dans les réseaux électriques de distribution et de transmission. Dans le réseau de distribution basse tension (les tensions normales de 240V et 415V fournies à la plupart des clients), la ligne de transmission adopte généralement un système triphasé à quatre fils, dont trois lignes représentent les trois phases de L1, L2 et L3 respectivement, et une ligne neutre N. La ligne neutre dans un système triphasé à quatre fils est différente de la ligne zéro ou ligne neutre d‘entée sur une ligne de transmission monophasée. La ligne zéro passe normalement le courant pour former une boucle de courant dans la ligne monophasée, tandis que dans un système triphasé à quatre fils, les trois phases forment une boucle, et la ligne neutre est normalement sans courant. Dans un réseau de distribution de basse tension 380V, la ligne N est réglée pour obtenir une tension de 220V à partir de la tension phase de 380V, ou pour la détection du courant homopolaire afin de contrôler l'équilibre de l'alimentation électrique triphasée.

Exemple de systèmes de câblage électrique

Figure 1: Exemple de systèmes de câblage électrique

Remarque: avant que l'alimentation électrique soit fournit, le PEN (Protective Earth and Neutral) sera mis à terre, puis divisé en PE (fil de terre) et N. Ce système de mise à terre est appelé TN-C-S par la norme CEI 60364 ou GB 16895.

L‘utilisation de la distribution du courant continu se limite aux systèmes de transport de tramways et de traction avec une tension de 600 V en général, les systèmes de traction ferroviaire à courant continu avec une tension de 1,5 kV entre le rail et le fil collecteur aérien, les ascenseurs, les presses à imprimer et diverses machines où un contrôle de vitesse est souhaité, ou est simplement utilisée pour le chargement de batteries. Habituellement, les systèmes à courant continu sont de type à 2 ou 3 fils, dont une alimentation en courant continu a deux bornes, l'une positive (+) et l'autre négative (-). Le courant circule de la borne positive vers le circuit externe et retourne à la borne négative.

Normes du code de couleur du câblage des circuits d'alimentation à courant alternatif

Chaque pays ou région possèdent leurs propres normes de code de couleur pour le câblage des circuits électriques en courant alternatif, dont les plus importantes sont illustrées ci-dessous.

La plupart des pays européens respectent les codes de couleur de câblage de la CEI (Commission électrotechnique internationale) pour les circuits de dérivation en courant alternatif. Ceux-ci sont énumérées dans le tableau ci-dessous. Il est possible de remplacer ou combiner le câblage dans certaines installations conformément au changement vers le nouveau code de couleur CEI, comme le montre la figure suivante.

Fonction Étiquette Nouvelle couleur CEI Ancienne couleur CEI
Fil de terre PE Vert-jaune Vert-jaune
Neutre N Bleu Bleu
Ligne, monophasée L Marron Marron ou noir
Ligne, phase 3 L1 Marron Marron ou noir
Ligne, phase 3 L2 Marron Marron ou noir
Ligne, phase 3 L3 Gris Marron ou noir

Installation mixte composée de fils avec couleurs anciennes et nouvelles

Figure 2: Installation mixte composée de fils avec couleurs anciennes et nouvelles

Remarque : bien que le Royaume-Uni ne soit plus membre de l'Union européenne (UE) depuis le 31 janvier 2020, son système de câblage suit également les codes de couleur de la CEI pour le courant alternatif.

Contrairement aux codes de couleur du câblage des circuits d'alimentation en courant alternatif de la CEI, le code électrique national américain (NEC) n'impose que le blanc (ou le gris) pour le conducteur d'alimentation neutre, le cuivre nu, le vert ou le vert avec bande jaune pour le fil de terre.

Fonction Étiquette Couleur Standard Couleur Alternative
Fil de terre PG Nu, vert, ou vert-jaune Vert
Neutre N Blanc Gris
Ligne, monophasée L Noir ou rouge (2ème chaud)  
Ligne, phase 3 L1 Noir Marron
Ligne, phase 3 L2 Rouge Orange
Ligne, phase 3 L3 Bleu Jaune

Régis par le Code canadien de l'électricité (CCE), les codes de couleur du câblage des circuits d'alimentation en courant alternatif du Canada présentés ci-dessous sont similaires à celles des États-Unis.

Fonction Étiquette Couleur Standard
Fil de terre PG Vert ou vert-jaune
Neutre N Blanc
Ligne, monophasée L Noir ou rouge (2ème chaud)
Ligne, phase 3 L1 Rouge
Ligne, phase 3 L2 Noir
Ligne, phase 3 L3 Bleu

Normes du code de couleur du câblage des circuits d'alimentation en courant continu

Les installations d'alimentation en courant continu, par exemple, énergie solaire et centres de données informatiques, utilisent un codage couleur qui suit les normes CA. La norme de couleur de la CEI pour le code de couleur des câbles d'alimentation en courant continu est indiquée dans le tableau ci-dessous.

  Fonction Étiquette Couleur
  Fil de terre PE Vert-jaune
Système d'alimentation en courant continu 2 fils non mis à terre Positif L+ Marron
Négatif L- Gris
Système d'alimentation en courant continu 2 fils mis à terre Positif (d'un circuit négatif mis à terre) L+ Marron
Négatif (d'un circuit négatif mis à terre) M Bleu
Positif (d'un circuit positif mis à terre) M Bleu
Négatif (d'un circuit positif mis à terre) L- Gris
Système d'alimentation en courant continu 3 fils mis à terre Positif L+ Marron
Fil intermédiaire M Bleu
Négatif L- Gris

Indépendamment de la norme de couleur de la CEI, les États-Unis ont recommandé les codes de couleur suivants pour le câblage des circuits d'alimentation en courant continu :

  Fonction Étiquette Couleur
  Fil de terre PG Nu, vert, ou vert-jaune
Système d'alimentation en courant continu 2 fils non mis à terre Positif L+ Aucune recommandation (rouge)
Négatif L- Aucune recommandation (noir)
Système d'alimentation en courant continu 2 fils mis à terre Positif (d'un circuit négatif mis à terre) L+ Rouge
Négatif (d'un circuit négatif mis à terre) N Blanc
Positif (d'un circuit négatif mis à terre) N Blanc
Négatif (d'un circuit positif mis à terre) L- Noir
Système d'alimentation en courant continu 3 fils mis à terre Positif L+ Rouge
Fil intermédiaire (prise centrale) N Blanc
Négatif L- Noir

Outre les principales normes du code de couleur des câbles électriques mentionnées ci-dessus, il existe également d'autres normes, telles que le code de couleur des conducteurs international/nord-américain. Ces normes présentent de subtiles différences les unes des autres, mais utilisent principalement la couleur verte et blanche pour le codage du fil de terre et du fil neutre respectivement.

 

Comment vérifier et maintenir un circuit de câblage électrique sûr?

À l'exception des codes de couleur du câblage électrique, il est également important de vérifier et d'entretenir l'ensemble du circuit de câblage électrique pour des raisons de sécurité.

Vérifiez s'il y a des odeurs anormales ou des marques de brûlure noires autour des appareils électriques. Par exemple, vérifiez s'il y a des marques de brûlure noires autour des prises de courant murales ou des interrupteurs. S'il y en a, les prises ou les interrupteurs peuvent être endommagés et pourraient provoquer des étincelles lorsqu'ils sont utilisés. De même, s'il y a un indice d'odeur comme celle du plastique ou caoutchouc brûlé, l'isolation du fil risque de se rompre et de provoquer un court-circuit ou autres problèmes. Dans ces circonstances, une double vérification des fils derrière les prises et interrupteurs est nécessaire pour s'assurer que les fils ne sont pas détériorés. Si les fils sont détériorés, il faut alors les remplacer dès que possible.

Maintenir un circuit de câblage électrique impeccable. Ne pas donner trop de charge au circuit existant. Dans certaines salles, il n'y a pas assez de prises de courant pour satisfaire les besoins électriques. Parfois, des dispositifs tels qu'un serveur, climatiseur, four à micro-ondes, télévision, boîte vidéo par satellite, point d'accès sans fil et autres dispositifs de chargement électrique peuvent être branchés sur une prise de courant murale par l'intermédiaire d'un bloc multiprise. Ces appareils consomment du courant et peuvent exercer une pression supplémentaire sur l'ancienne isolation, ce qui peut facilement provoquer un incendie. Si nécessaire, choisissez des câbles électriques supportant des équipements électroniques de haute consommation et ajoutez des prises murales supplémentaires pour supporter les appareils dont vous avez besoin, ou reconfigurez le câblage avec une distribution plus adaptée des points d'alimentation.

Article connexe :

Que savez-vous sur les types de cordon d'alimentation ?

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k