光模組基礎知識——SFF-8472協議你知道多少?
我們知道,光模組在數據中心扮演重要角色,而且許多國際組織和行業組織都制定了多種標準來規範光模組的生產和製造,例如GBIC、SFF-0053、INF-8074和SFF-8472等。現在,隨着人們對帶寬的需求越來越高,光模組也必須提高速率和性能來滿足這種需求,SFF-8472是現在大部分光模組都遵守的一種協議,本教程將對其進行詳細介紹。
關於SFF-8472協議
SFF-8472是一個關於光學器件數字監控方面的多源協議,由行業組織SFF委員會制定。這種協議最初是為了給便攜式電腦定義新型磁盤驅動器的外形而成立的,第一個版本是在2001年發布,最新的版本是Rev.12.2。
SFF-8472協議的主要優點是為光模組生廠商和網絡設備製造商定義了一種參考框架,因此不同的光模組生廠商和網絡設備製造商的生產的產品具有無縫的可互操作性,而且整個光通信行業都可以共享OAM參數。此外,SFF-8472協議還對光模組和交換機的重要參數都進行了一定的規範,下表是SFF-8472協議針對光模組制定的一些參數標準:
參數 | 範圍 | 準確性 |
---|---|---|
工作電壓 | 0~6.55V | +/-3%標準值 |
工作溫度 | 0~6.55V | +/-3℃ |
接收端功率 | -40~8.2 dBm | +/-3dBm |
發射端功率 | -40~8.2 dBm | +/-3dBm |
激光器偏置 | 0~131 mA | +/-10%標準值 |
SFF-8472協議中的DDM
SFF-8472協議的主要目的是定義光模組的數字診斷監控功能(DDM),那什麼是數字診斷監控功能(DDM)呢?它是應用在GBIC/SFP/SFP+光模組中的一種技術,可以幫助用戶監控光模組的實時參數(例如上表中的一些參數)。SFF-8472協議提供經過標定的結果或提供數字化的測量結果及標定參量,這些信息被存儲在標準的內存結構中,該內存結構除了提供參數監測信息外,還定義了報警標誌或告警條件。
使用SFF-8472協議的好處
SFF-8472協議為光模組增加了一個數字診斷監控功能(DDM),它對GBIC和SFP MSA協議中的串行ID接口進行了優化。使用這種協議具有如下優勢:
預測光模組的使用壽命
光模組的數字診斷監控接口(DDMI)可以實時監控其激光器的情況,一般來講,光模組的輸出功率都是穩定的,這是通過不斷增加激光發射器的偏置電流來實現的,但是隨着運行時間的增加,發射激光器的量子效率會降低,因此用戶可以通過監控激光發射器的的偏置電流來預測光模組的使用壽命。
故障定位
在光通信系統中,精準地找到故障點具有重要意義。SFF-8472協議定義的數字診斷監控功能(DDM)可以迅速確定光網絡系統中出現故障的範圍,然後通過光模組的管腳和診斷參數監控數據準確找到故障點。
兼容性測試
兼容性測試即檢測光模組是否可以在某一網絡設備上正常使用,而光模組不兼容的常見情況有電壓超過光模組的規格、溫度超過光模組的規格、接收到的光功率過載或低於光接收器的的接收範圍等。而使用具有數字診斷監控功能(DDM)的光模組能直觀的反映這些不兼容情況。
結束語
SFF-8472協議在光通信網絡中扮演重要角色,符合SFF-8472協議的光模組更能適應現代和未來光網絡通信的要求。