繁體中文

從EOR與TOR架構談EOR與TOR交換機

發佈於 2020年03月25日 by
9.7k

傳統的三層網絡結構分為接入層、匯聚層、核心層,以三層網絡結構為基礎的布線架構包含EOR、MOR、TOR。其中MOR架構僅僅在部署位置上EOR有些許差別,其餘優劣勢相同,因此很少被提及,那麼剩下的EOR與TOR架構有何區別?兩種架構下的交換機又有何不同呢?

EOR架構與EOR交換機

什麼是EOR架構?

EOR架構是在每排機櫃的邊端配備網絡機櫃(可能是一個,也可能是首尾各一個),提供統一的網絡接入點。服務器機柜上的服務器網卡通過短距離網絡跳線、DAC、光纖跳線連接到同一機櫃的配線架,配線架上的線纜通過扎線帶捆綁後穿過走線槽或地板連接每排最邊端網絡機櫃。

EOR架構.png

什麼是EOR交換機?

以EOR架構安裝的交換機稱為EOR交換機,被集中放置在網絡機櫃中。EOR架構是基於每排而不是每個機櫃進行管理,它對EOR交換機提出了更高的要求,一但EOR交換機出現故障,影響的將是一排服務器,一般來說,框式交換機比盒式交換機更適合用在EOR結構,框式交換機在以下方面具有明顯的優勢:


  • 更大的靈活性,框式交換機可配置不同速率和不同數量的接口板,為不同數據中心服務器的接入提供了靈活的選擇;

  • 更高的可靠性,框式交換機具有多電源模塊、多風扇模塊、多交換網板等特點,面對整排機櫃的接入量具有更高的可靠性;

  • 更強的擴展性,框式交換機可更換速率接口,當數據中心接入速率升級時,只用更換速率板,降低設備更迭成本。

TOR架構與TOR交換機

什麼是TOR架構?

TOR架構是對EOR架構的擴展,它在每個服務器機柜上部署1-2臺接入式交換機,服務器通過線纜接入到機櫃內的交換機,交換機的上行端口通過線纜接入到網絡機櫃中的匯聚交換機。

TOR架構.png

什麼是TOR交換機?

以TOR架構安裝的交換機稱為TOR交換機,雖然從字面上看,TOR交換機為安裝在機櫃頂部的交換機,但實際上TOR交換機既可以安裝在機櫃頂部,也可以安裝在中部或者底部,因為安裝在頂部最利於走線,所以安裝在頂部比較常見而已。由於安裝在服務器機櫃內,體積越小越好,因此TOR交換機一般採用1U-2U的盒式交換機。

EOR架構和TOR架構的區別

我們可以通過下面的表格來梳理TOR架構與EOR架構的優劣勢。

EOR架構 TOR架構
傳輸速率 OM3/OM4開始取代OM1/OM2,交換層速率達到1000Mbps,存儲層達到8Gbps OM3/OM4成為主流,交換層速率達到10Gbps,存儲層速率達到16Gbps
交換機 框式交換機為主,端口利用率高,故障影響範圍大 盒式交換機為主,端口利用率低,故障影響範圍小
設備管理 網絡機櫃集中安裝交換機,方便管理 每個機櫃安裝交換機,配置管理維護難
布線難易 服務器機櫃與網絡機櫃間布線距離長,線纜維護工作量大,靈活性差 簡化服務器到交換機的布線,線纜維護相對容易,靈活性高

從上表可以看出,EOR架構與TOR架構各有優劣勢,不同的架構適用於不同的用戶環境,應綜合實際情況進行判斷。EOR架構適用於業務量不是很大,對擴展性要求也不是很高的傳統型數據中心;TOR架構適用於分布式業務、對擴展性要求較高的數據中心,其速率更高,網絡結構較為清晰,並簡化了線纜管理,更符合現代綠色節能高速數據中心的要求。

TOR架構下TOR交換機的選擇

儘管TOR架構更適合新型的數據中心,但是為避免交換機端口利用率低和配置管理維護難的問題,在選擇TOR交換機時也應考慮交換機的端口數量、上行速率和功能等參數。


  • TOR交換機端口數量與速率與服務器端口速率密切相關,當服務器的端口速率為GE口時,可選擇下行GE口數量在24口以上,上行速率在10G及以上的交換機,例如飛速(FS) S3900-48T4S 10G交換機來滿足網絡連接;當服務器的端口速率為10G時,可選擇下行10G端口數量在24口以上,上行速率在40G及以上的交換機,例如飛速(FS) S5850-48S6Q 40G交換機來滿足網絡連接;當服務器承載業務量較大,可選用三層交換機保障網絡穩定,例如飛速(FS) S5850-48S2Q4C 100G交換機,具有豐富的三層功能及多種速率的端口配置。

注意:針對端口利用率問題,若一個服務器機櫃的交換機端口未被完全利用,可嘗試與相鄰的服務器機櫃進行交叉布線,在一定程度上可減少端口浪費。


  • 為降低大批量TOR交換機配置管理的難度,建議選擇帶有ZTP功能的交換機,交換機可以從U盤或者文件服務器中獲取版本文件,並自動加載,實現設備免現場配置,可提升部署的效率。

結尾

TOR架構是否一直適用現代數據中心呢? 其實不然,近年來數據中心的網絡結構發生了很大的變化,以脊葉網絡拓撲結構為代表的二層網絡結構正以迅雷不及掩耳之勢成為數據中心新寵。好在TOR交換機仍然可充當脊葉結構中的葉交換機,連接至骨幹交換機,實現網絡結構從三層到二層的完美過渡,

相關文章推薦

技術博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何計算和測量?
2022年01月25日
17.6k
技術博文
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH網絡應如何設計分層與分光比?
2022年01月25日
4.8k
技術博文
技術博文
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器類型及選擇
2022年01月24日
4.4k
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您認識光分路器
2022年01月24日
7.0k
技術博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭網絡怎麼布線?家用網線布線指南
2021年12月31日
2.7k
技術博文
技術博文
See profile for Howard.
Howard
BPG的定義和工作原理是什麼?
2024年09月19日
28
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
數據中心預端接主幹銅纜解決方案
2021年12月31日
2.3k