主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)預端接布線方案
隨着大數據和雲服務的快速發展,許多企業開始構建自己的數據中心以滿足網絡業務的需求。預端接光纖布線解決方案目前被認為是實現數據中心高密度布線的理想解決方案。本教程將詳細介紹數據中心主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)的預端接布線解決方案。
數據中心的主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)
數據中心主要由主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)組成,此外,還有接入間、區域配線區(ZDA)等,各個區域的具體情況如下圖:
序號 | 名稱 | 詳情 |
---|---|---|
1 | 主配線區(MDA) | 主配線區(MDA)只放置路由器、局域網/存儲區域網交換機、專用小交換機、多路復用器等核心層設備 |
2 | 水平配線區(HDA) | 水平配線區(HDA)放置局域網/存儲區域網交換機等匯聚層設備。 |
3 | 設備配線區(EDA) | 設備配線區(EDA)放置局域網/存儲區域網交換機、服務器等接入層設備。 |
4 | 區域配線區(ZDA) | 區域配線區(ZDA)是接入集中點或臨時接入點所在地。 |
1 | 接入間 | 接入間是運營商電路和分界設備所在地。 |
主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)間的布線
根據TIA-942標準,數據中心的基本網絡拓撲結構如下圖所示,主要包括一個接入間、一個或多個電信間、一個主配線區(MDA)和多個水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)組成。從下圖中的網絡拓撲結構可以看出,主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)間的布線主要是主幹布線和水平布線,其中,主配線區(MDA)和水平配線區(HDA)之間是主幹布線,水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)之間是水平布線。
注意:除了上圖的基本網絡拓撲結構外,管理者還可以根據具體情況在數據中心使用分布式網絡拓撲結構、簡化的網絡拓撲結構等。
主幹布線
主幹布線主要用來實現接入間、主配線區(MDA)和水平配線區(HDA)之間的互連。光纜是主幹布線的常用傳輸媒介,但是有時我們也可以用銅纜來實現短距離互連。它由主幹線纜、中間交叉連接和主交叉連接、機械終端連接及主交叉連接使用的軟線或跳線組成。通常,主幹布線應當可以為建築物用戶服務一個或多個計劃周期,每個計劃周期為3-10年。
主幹布線使用的線纜長度要求如下:
1.100歐姆語音級非屏蔽雙絞線最大長度為800m;
2.150歐姆數據級屏蔽雙絞線最大長度為90m;
3.62.5/125μm多模光纖光纜的最大長度為2000m;
4.跳線的長度為3-6 m。
水平布線
水平布線主要用來實現水平配線區(HDA)、區域配線區(ZDA)和設備配線區(EDA)之間的互連。光纜和銅纜都可以用作水平布線的傳輸介質。水平布線子系統是指從工作區子系統的信息點出發,連接管理子系統的通信中間交叉配線設備的線纜部分,可以在牆壁上、天花板內、地板下和管道內進行布線。
水平布線使用的線纜長度要求如下:
1.總長度不超過100m;
2.信息連線長度小於3m;
3.跳線長度小於6m;
4.配線架上的跳線和工作區的連線總共不應超過90m。
主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)的預端接布線解決方案
預端接布線解決方案的主要優點是能夠快速實現數據中心的布線和升級,包括預端接線纜產品、配線盒、配線架等,能很好地滿足數據中心性能、靈活性和可擴展性的嚴格要求。下圖是主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)的基本預端接布線解決方案:
結束語
本文主要介紹了企業級數據中心主配線區(MDA)、水平配線區(HDA)和設備配線區(EDA)的預端接布線解決方案,希望可以對您的數據中心網絡的布線有所幫助。
相關文章推薦
郵箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
PCIe卡知識掃盲:你想了解的都在這裡