Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統:該如何選擇?
眾所周知,傳統的LC布線系統已經無法滿足40G或100G數據中心高速率和高密度的需求。在這種情況下,誕生了兩種新的連接方式——Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統。那麼,什麼是Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統呢?在MTP布線系統中,該如何選擇呢?本文將為您一一解答。
註:MTP®是US Conec的註冊商標。這是US Conec用來描述連接器的術語。American Conec MTP產品完全符合MPO標準。 因此,MTP連接器是MPO連接器的一種。
什麼是Base-8 MTP/MPO布線系統?
Base-8 MTP/MPO光纖跳線是極性為B的固定的MTP主幹跳線,它使用了基於8根光纖的MTP連接器來增加光纖鏈路,8芯連接能輕鬆實現主幹網光纖的全部利用,也不會產生其他損耗。此外,其布線也更加簡單、靈活。8芯,16芯和24芯的主幹線纜都屬於Base-8 MTP/MPO布線系統,但12芯的主幹線纜不屬於Base-8 MTP/MPO布線系統。Base-8 MTP/MPO布線系統如下圖所示:
Base-8 MTP/MPO布線系統可以輕鬆地用於2芯布線系統,因為數字8可以被數字2整除。例如,可以將基於8根光纖的MTP/MPO光纖跳線輕鬆轉換為4個雙工LC跳線。當然,您也可以使用MTP-LC光纖配線盒之類的其他解決方案來實現從Base-8 MTP/MPO布線系統向2芯布線系統的轉換。
什麼是Base-12 MTP/MPO布線系統?
Base-12 MTP/MPO光纖跳線是主幹網中極性為A的非固定MTP線纜。它使用了基於12根光纖的MTP連接器來增量光纖鏈路。Base-12 MTP/MPO光纖布線系統的連接如下所示:
同樣,1Base-12 MTP/MPO光纖跳線也可以輕鬆地用於2芯光纖布線系統,因為數字12也可以被數字2完全除盡.下圖顯示了使用MTP-LC分支模塊從Base-12 MTP/MPO光纖布線系統到2芯光纖系統的轉換。
Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統:該如何選擇?
Base-12 MTP/MPO光纖布線系統已經為數據中心行服務了近20年。在這個過程中,Base-12 MTP/MPO光纖布線系統的部署呈增長趨勢。 但是,隨着交換機,服務器和存儲器製造商在其設備中使用的光模組逐漸從10G變為40G和100G,甚至高達400G,因此,對Base-8 MTP/MPO光纖布線的連接需求變得越來越明顯。下表說明了不同速率下的光纖跳線的差異:
光纖跳線 | 傳輸距離 | 40G | 100G | 400G |
---|---|---|---|---|
雙工OM3/4光纖跳線 | 100-150 m | BiDi WDM (UNIV) | BiDi WDM | 未定義 |
平行OM3/4光纖跳線 | 100-150 m | SR4/eSR4 4x10G | Gen1: SR10 10x10G; Gen2: SR4 4x25G |
Gen1: SR16 16x25G; Gen2: SR8 8x50G; Gen3: SR4 4x100G |
雙工單模光纖跳線 | 2-10 km | LR4 (10 km); LRL4 (2 km) | LR4 (10 km); CWDM4 (2 km) | WDM(10 km); WDM (2 km) |
平行單模光纖跳線 | 300-1,000 m | PLR4 | PSM4 | PSM4 4x100G (100G via WDM, symbol rate, encoding) |
綜上所述,我們可以從以下兩個主要方面考慮來決定是選擇Base-8或Base-12 MTP/MPO布線系統:
光纖利用率
在高密度網絡布線中,Base-12 MTP/MPO光纖跳線更具優勢,因為它具有更多的纖芯和更高的密度。但是,Base-8 MTP/MPO光纖跳線比Base-12 MTP/MPO光纖跳線具有更好的光纖利用率。儘管對於大多數數據中心運營商而言,Base-12 MTP/MPO線纜仍然是最常見的選擇,因為現階段暫時還沒有能使用12根光纖的標準化光模組。很多光模組(例如SR4光模組)僅使用8根光纖的接口。Base-8 MTP/MPO線纜可以使客戶將光纖直接連接到光模組,而不會浪費任何光纖。如果我們在光模組中使用僅需八根光纖的12芯連接器,則意味着有四根光纖未使用。您可以使用轉換線纜將Base-12 MTP/MPO光纖跳線轉換為Base-8 MTP/MPO光纖跳線(例如,將兩個Base-12 MTP/MPO光纖跳線轉換為三個Base-8 MTP/MPO光纖跳線)以充分利用光纖。但是,這會導致額外的插入損耗,從而降低光纖跳線的性能。
除此之外,當使用MTP到LC雙工分支線纜來連接時,Base-8 MTP/MPO光纖跳線可以分為4個LC雙工跳線,因為8可以被4整除。如果您使用Base-12 MTP到LC雙工分支線纜,將獲得6個LC雙工跳線。但是這些線纜無法完全連接到具有16或32芯的跳線,因為6不能被16或32完全整除。
因為Base-8 MTP/MPO線纜的光纖利用率大於Base-12 MTP/MPO光纖跳線,所以Base-8 MTP/MPO光纖跳線是MTP高密度布線的是一個更好的選擇。當然,如果您不介意浪費光纖,也可以選擇Base-12 MTP/MPO光纖跳線。
未來布線系統
在規模較小的網絡(例如10G布線系統)中,Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖布線系統都可以無縫轉換為2芯布線系統。但是,對於大型數據中心的布線中(例如40G,100G甚至400G布線系統),Base-8 MTP/MPO布線系統則能獲得更廣泛的市場認可,因為使用8芯光模組可以部署更多的40G和100G連接。使用400G QSFP-DD光模組和MTP-16中繼線纜的400G直連方案也是如此。此外,由於一根Base-24 MTP/MPO線纜可以分為三個Base-12 MTP/MPO光纖跳線,所以Base-8 MTP/MPO光纖跳線可以與Base-24 MTP/MPO光纖跳線無縫地配合使用。如今,10G網絡的部署仍可以採用Base-8 MTP/MPO光纖布線系統,因為在將網絡升級到40G或100G時會更加的簡單和具有經濟效益。而Base-12 MTP/MPO光纖布線系統對於具有8根光纖的光模組來說並不是理想選擇。
Base-8與Base-12 MTP/MPO光纖布線系統的常見問題解答
問:可以同時使用Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖跳線嗎?
答:不可以,不能直接混合Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖跳線的組件,或將Base-8 MTP/MPO光纖跳線插入具有12根光纖的光模組。因為Base-12 MTP/MPO光纖跳線通常在兩端都具有未固定的MTP連接器,並且需要和已固定的12芯分支線纜模塊一起使用,而Base-8 MTP/MPO光纖跳線的兩端都具有固定的MTP連接器。
問:是否可以在同一數據中心中使用Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖布線系統嗎?
答:可以在同一數據中心內部署Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖布線系統嗎,只要它們的連接是分開的即可。