繁體中文

Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統:該如何選擇?

發佈於 2020年09月03日 by
3.0k

眾所周知,傳統的LC布線系統已經無法滿足40G或100G數據中心高速率和高密度的需求。在這種情況下,誕生了兩種新的連接方式——Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統。那麼,什麼是Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統呢?在MTP布線系統中,該如何選擇呢?本文將為您一一解答。

註:MTP®是US Conec的註冊商標。這是US Conec用來描述連接器的術語。American Conec MTP產品完全符合MPO標準。 因此,MTP連接器是MPO連接器的一種。

什麼是Base-8 MTP/MPO布線系統?

Base-8 MTP/MPO光纖跳線是極性為B的固定的MTP主幹跳線,它使用了基於8根光纖的MTP連接器來增加光纖鏈路,8芯連接能輕鬆實現主幹網光纖的全部利用,也不會產生其他損耗。此外,其布線也更加簡單、靈活。8芯,16芯和24芯的主幹線纜都屬於Base-8 MTP/MPO布線系統,但12芯的主幹線纜不屬於Base-8 MTP/MPO布線系統。Base-8 MTP/MPO布線系統如下圖所示:

Base-8 MTP/MPO布線系統可以輕鬆地用於2芯布線系統,因為數字8可以被數字2整除。例如,可以將基於8根光纖的MTP/MPO光纖跳線輕鬆轉換為4個雙工LC跳線。當然,您也可以使用MTP-LC光纖配線盒之類的其他解決方案來實現從Base-8 MTP/MPO布線系統向2芯布線系統的轉換。

什麼是Base-12 MTP/MPO布線系統?

Base-12 MTP/MPO光纖跳線是主幹網中極性為A的非固定MTP線纜。它使用了基於12根光纖的MTP連接器來增量光纖鏈路。Base-12 MTP/MPO光纖布線系統的連接如下所示:

同樣,1Base-12 MTP/MPO光纖跳線也可以輕鬆地用於2芯光纖布線系統,因為數字12也可以被數字2完全除盡.下圖顯示了使用MTP-LC分支模塊從Base-12 MTP/MPO光纖布線系統到2芯光纖系統的轉換。

Base-8和Base-12 MTP/MPO布線系統:該如何選擇?

Base-12 MTP/MPO光纖布線系統已經為數據中心行服務了近20年。在這個過程中,Base-12 MTP/MPO光纖布線系統的部署呈增長趨勢。 但是,隨着交換機,服務器和存儲器製造商在其設備中使用的光模組逐漸從10G變為40G和100G,甚至高達400G,因此,對Base-8 MTP/MPO光纖布線的連接需求變得越來越明顯。下表說明了不同速率下的光纖跳線的差異:

光纖跳線 傳輸距離 40G 100G 400G
雙工OM3/4光纖跳線 100-150 m BiDi WDM (UNIV) BiDi WDM 未定義
平行OM3/4光纖跳線 100-150 m SR4/eSR4 4x10G Gen1: SR10 10x10G; Gen2: SR4 4x25G

Gen1: SR16 16x25G; Gen2: SR8 8x50G; Gen3: SR4 4x100G

雙工單模光纖跳線 2-10 km LR4 (10 km); LRL4 (2 km) LR4 (10 km); CWDM4 (2 km) WDM(10 km); WDM (2 km)
平行單模光纖跳線 300-1,000 m PLR4 PSM4 PSM4 4x100G (100G via WDM, symbol rate, encoding)

綜上所述,我們可以從以下兩個主要方面考慮來決定是選擇Base-8或Base-12 MTP/MPO布線系統:

光纖利用率

在高密度網絡布線中,Base-12 MTP/MPO光纖跳線更具優勢,因為它具有更多的纖芯和更高的密度。但是,Base-8 MTP/MPO光纖跳線比Base-12 MTP/MPO光纖跳線具有更好的光纖利用率。儘管對於大多數數據中心運營商而言,Base-12 MTP/MPO線纜仍然是最常見的選擇,因為現階段暫時還沒有能使用12根光纖的標準化光模組。很多光模組(例如SR4光模組)僅使用8根光纖的接口。Base-8 MTP/MPO線纜可以使客戶將光纖直接連接到光模組,而不會浪費任何光纖。如果我們在光模組中使用僅需八根光纖的12芯連接器,則意味着有四根光纖未使用。您可以使用轉換線纜將Base-12 MTP/MPO光纖跳線轉換為Base-8 MTP/MPO光纖跳線(例如,將兩個Base-12 MTP/MPO光纖跳線轉換為三個Base-8 MTP/MPO光纖跳線)以充分利用光纖。但是,這會導致額外的插入損耗,從而降低光纖跳線的性能。

除此之外,當使用MTP到LC雙工分支線纜來連接時,Base-8 MTP/MPO光纖跳線可以分為4個LC雙工跳線,因為8可以被4整除。如果您使用Base-12 MTP到LC雙工分支線纜,將獲得6個LC雙工跳線。但是這些線纜無法完全連接到具有16或32芯的跳線,因為6不能被16或32完全整除。

因為Base-8 MTP/MPO線纜的光纖利用率大於Base-12 MTP/MPO光纖跳線,所以Base-8 MTP/MPO光纖跳線是MTP高密度布線的是一個更好的選擇。當然,如果您不介意浪費光纖,也可以選擇Base-12 MTP/MPO光纖跳線。

未來布線系統

在規模較小的網絡(例如10G布線系統)中,Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖布線系統都可以無縫轉換為2芯布線系統。但是,對於大型數據中心的布線中(例如40G,100G甚至400G布線系統),Base-8 MTP/MPO布線系統則能獲得更廣泛的市場認可,因為使用8芯光模組可以部署更多的40G和100G連接。使用400G QSFP-DD光模組和MTP-16中繼線纜的400G直連方案也是如此。此外,由於一根Base-24 MTP/MPO線纜可以分為三個Base-12 MTP/MPO光纖跳線,所以Base-8 MTP/MPO光纖跳線可以與Base-24 MTP/MPO光纖跳線無縫地配合使用。如今,10G網絡的部署仍可以採用Base-8 MTP/MPO光纖布線系統,因為在將網絡升級到40G或100G時會更加的簡單和具有經濟效益。而Base-12 MTP/MPO光纖布線系統對於具有8根光纖的光模組來說並不是理想選擇。

Base-8與Base-12 MTP/MPO光纖布線系統的常見問題解答

問:可以同時使用Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖跳線嗎?

答:不可以,不能直接混合Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖跳線的組件,或將Base-8 MTP/MPO光纖跳線插入具有12根光纖的光模組。因為Base-12 MTP/MPO光纖跳線通常在兩端都具有未固定的MTP連接器,並且需要和已固定的12芯分支線纜模塊一起使用,而Base-8 MTP/MPO光纖跳線的兩端都具有固定的MTP連接器。

問:是否可以在同一數據中心中使用Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖布線系統嗎?

答:可以在同一數據中心內部署Base-8和Base-12 MTP/MPO光纖布線系統嗎,只要它們的連接是分開的即可。

相關文章推薦

技術博文
See profile for Jesse.
Jesse
光分路器光衰多少,如何計算和測量?
2022年01月25日
17.6k
技術博文
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
FTTH網絡應如何設計分層與分光比?
2022年01月25日
4.8k
技術博文
技術博文
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
揭秘光分路器類型及選擇
2022年01月24日
4.4k
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
一文教您認識光分路器
2022年01月24日
7.0k
技術博文
See profile for Jesse.
Jesse
家庭網絡怎麼布線?家用網線布線指南
2021年12月31日
2.7k
技術博文
技術博文
See profile for Howard.
Howard
BPG的定義和工作原理是什麼?
2024年09月19日
28
技術博文
See profile for Audrey.
Audrey
數據中心預端接主幹銅纜解決方案
2021年12月31日
2.3k