CM/CMR/CMP防火等級有何區別?CM/CMR/CMP級電纜網線如何選?
CM、CMR、CMP是由美國國家電工標準(NEC)定義的三種不同防火等級電纜網線,屬於UL標準阻燃電纜網線,可有效預防火災,確保數據中心和人身安全。那麼這三種防火等級的線纜有什麼區別呢?本文將為您詳細闡述。
CM是什麼?
CM是目前最常用的電纜網線阻燃等級,它是基於鹵化物的化學物質實現阻燃的,其測試標準為UL 1581,根據定義,一小捆CM級電纜網線在燃燒擴散不到5米內將會自動熄滅(火焰最大蔓延2.4米)。
目前,CM級電纜網線的外護套多為PVC材質,絕緣層為高密度PE材質,它在燃燒時會散發出有毒的鹵素、煙霧,以及釋放出大量的熱量。CM級電纜網線一般用於同一樓層的水平走線,常見於英國、亞洲和澳大利亞等地區。
CMR是什麼?
CMR防火等級的安全性位於第二,它主要是通過提高線纜的燃點(300℃左右)來達到不易燃燒的目的,其測試標準為UL 1666,在定義中,在風扇強制燃燒條件下,一捆CMR電纜網線必須在燃燒擴散不到5米內自行熄滅(火焰最大蔓延3.6米)。
目前,CMR級電纜網線的外護套為高阻燃PVC材質,絕緣層為高密度PE材料,在遇到火焰燃燒後,會散發出有毒的鹵化氣體(氯氣)及鉛蒸汽,鹵化氣體會迅速消耗空氣中的氧氣,使火焰熄滅。CMR級電纜網線被廣泛應用於通風系統在物理上與布線系統分開的幹線應用中,也就是室內的垂直幹線子系統中,常見於亞洲和澳大利亞等地區。
CMP是什麼?
CMP防火等級的安全性最高,它具有完美的阻燃能力,在燃燒時不會散發大量的有毒煙霧。CMP測試標準為UL 910,根據UL定義,在風扇強制密集燃燒條件下,一捆CMP電纜網線必須在燃燒擴散不到5米內自行熄滅(火焰最大蔓延1.5米)。
CMP級電纜網線的外護套為氟材料(如PTFE聚四氟乙烯,FEP氟化乙丙烯),其分解溫度高、燃點高。由於CMP電纜網線使用基於Teflo的化學物質,可阻止燃燒擴散,將散發的煙霧和毒素達到最小,即使在發生火災時,大樓中也不會充滿大量因電纜網線燃燒而散發的煙霧或危害毒素,因此CMP級電纜網線被用於通風管道或空氣處理設備使用的空氣迴流增壓系統中,常見於加拿大和美國。
CM VS CMR VS CMP:有何區別?
經過上述介紹,您一定發現了CM/CMR/CMP三者之間的防火等級、燃燒情況以及外護套材質的不同,除此之外,它們在價格、應用地區、取代性上存在差異。
1.價格的不同
由於CM電纜網線與CMR電纜網線的外護套均採用的PVC材質製成,而CMP電纜網線由氟材料製作,因此CM電纜網線與CMR電纜網線的價格相對於CMP電纜網線的價格來說便宜。
2.應用地區的不同
一般情況下,CM電纜網線用於除大樓升降機、充氣室以外的其他環境下的中水平布線中,CMR可用於大樓升降機和垂直通道的垂直布線中,CMP用於空氣管道、充氣室或其他空氣流通環境中的水平布線中。
3.取代性
通常情況下CM電纜網線是無法替代CMR電纜網線和CMP電纜網線,但CMR電纜網線和CMP電纜網線是可以替代CM電纜網線的。
CM/CMR/CMP電纜網線如何選擇?
由上可知,防火等級CMP>CMR>CM。那麼在實際應用中是不是選擇CMP電纜網線最為合適呢?
相對來說,CMP電纜網線是個不錯的選擇。因為CMP電纜網線的防火等級與安全性最高,且適用於任何類型的電纜網線要求,若是大樓不慎發生火災,吸入有毒煙霧的風險相對較低。但考慮到成本問題,在數據中心布線時不一定非要選擇CMP電纜網線,如垂直幹線系統中,而目前大多數數據中心都能夠在不經過空氣管道的情況下進行布線,因此,CMR電纜網線也是一個很好的選擇。
相關知識解答(PVC、LSZH、OPNR和ONFP是什麼?)
上述是電纜網線的防火等級及外護套材質介紹,光纖光纜也有特定的防火等級(OFNP/OFCP/OFNR/OFCR),與CMR/CMP銅纜防火等級相比,阻燃性更加,欲了解更多可訪問《光纖線纜外護套材質和防火等級的重要性以及如何選擇》。
外護套材質 | 優點 |
---|---|
PVC(聚氯乙烯)
|
有較好的機械性能、電絕緣性高、柔韌度強、堅固且阻燃性好,但是對光、熱的穩定性較差,因此更適用於作為室內光纖線纜的外護套材料。
|
LSZH(低煙無鹵)
|
具有低煙、低毒、低腐蝕性與高阻燃等特性,LSZH作為一種安全環保的材質,是室內/室外安裝的理想選擇;但價格更為昂貴。
|
Plenum
|
是形成OFNR等級光纖線纜的主要成分之一,具有高阻燃性,同時在極高溫度下不會生成毒氣或腐蝕性氣體。具有Plenum材質的光纖光纜是通風管道或空氣處理設備使用的空氣迴流增壓系統中的布線不二選擇。
|
Riser
|
是形成OFNR等級光纖線纜的主要成分之一,阻燃性能相對Plenum材質較弱,同時無毒氣與腐蝕性氣體規範。因此,具有Riser材質的OFNR級光纖線纜通常在大樓幹線和水平電纜網線中使用。
|
OFNP/OFCP
|
NEC標準中阻燃級(增壓級),等級最高。假設用風扇強制將火焰吹向一捆阻燃級(增壓級)光纖線纜,光纖線纜上的火焰蔓延5m以內將自行熄滅,且無毒無腐蝕性氣體生成。
|
OFNR/OFCR
|
NEC標準中垂直級(幹線級),等級位居第二。同樣用用風扇強制將火焰吹向成捆的幹線級光纖線纜,雖然火焰蔓延至5m以內也會自行熄滅,但是它沒有煙霧或毒性規範。
|