10G DAC高速線纜 VS 10G AOC有源光纜:在10G網絡部署中如何選擇?
10G 網絡結構化布線方案通常採用SFP+光模組和光纖跳線,除此之外,10G DAC高速線纜和10G AOC有源光纜也是一種高性價比的備選方案,因為他們具有高性能、低預算的特性。本文將詳細介紹10G SFP+ DAC高速線纜與10G SFP+ AOC有源光纜,並將兩者進行對比。
10G DAC高速線纜/AOC有源光纜介紹
10G DAC高速線纜由一根雙芯銅纜與兩端的SFP+連接器組成,可直連到有源設備。DAC高速線纜又包含有無源DAC和有源DAC,兩者都可以通過銅線直接傳輸電信號。不同的是,前者可以在沒有信號調製的情況下進行傳輸,而後者在光收發器內部裝有電子元件來增強信號。一般情況下10G DAC高速線纜用在布線機架間來連接交換機、服務器和存儲設備。
10G AOC有源光纜由多模光纖跳線以及兩端的SFP+連接器組成,需要外部電源來完成光/電信號的轉換,先從電信號轉換為光信號,最後再轉換成電信號。和10G DAC高速線纜一樣,10G AOC有源光纜也主要用在數據中心機架之間的存儲設備、交換機、以及交換機與服務器間的互聯。
圖 1:DAC高速線纜 VS AOC有源光纜
10G DAC高速線纜與10G AOC有源光纜有什麼區別?
通過上述對10G DAC高速線纜與10G AOC有源光纜的簡單介紹,可明顯能看出二者有所區別,具體表現在以下幾方面:
抗電磁干擾能力:10G AOC有源光纜比10G DAC高速線纜強
電磁干擾(EMI)是指外部電源對電路產生的干擾。如前所述,10G有源光纜中含有光纖,這是一種不能導電的電介質。因此,AOC有源光纜不受電磁干擾,可以在多數情況下使用。而10G DAC高速線纜中含有銅材質,因為銅會傳輸電信號的特性,易受電磁干擾的影響。為了避免出現系統崩潰,故障等一系列問題,必須要重視使用時的電磁干擾環境。
功耗:10G DAC高速線纜比10G AOC有源光纜小
通常情況下,10G AOC有源光纜的功耗為1-2W,10G有源DAC高速線纜的功耗一般小於1w,而無源DAC高速線纜由於特殊的散熱設計,功耗低至0.15w,幾乎可以看作零功耗。因此,採用DAC高速線纜方案可有效降低功耗帶來的運營成本。
環境溫度:10G DAC高速線纜比10G AOC有源光纜適用範圍更廣
由於10G DAC高速線纜的功耗非常低,無源DAC更是幾乎零耗能,零熱量。因此DAC高速線纜適用環境溫度範圍更廣。與DAC高速線纜相比,10G AOC有源光纜的工作溫度範圍則受到限制,但由於彎曲半徑更大,有助於加快氣流冷卻。
傳輸距離:10G AOC有源光纜比DAC高速線纜長
10G AOC有源光纜採用光纖技術,其最遠傳輸距離為100m,而10G DAC高速線纜的最遠傳輸距離為10米(無源DAC:7m;有源DAC:10m)。需要注意,通過DAC高速線纜進行數據傳輸的最大距離可隨速率的變化而變化,當速率增長時傳輸距離會縮短。例如100G DAC高速線纜最大傳輸距離為5m。正因如此,DAC高速線纜通常被用於同一機架內設備的連接。綜上,DAC高速線纜更適用於短距離傳輸,而AOC有源光纜則適用於遠距離組網。
成本:10G DAC高速線纜比10G AOC有源光纜低
10G DAC高速線纜的價格總體來說低於10G AOC有源光纜,因為10G DAC高速線纜的內部元件較少,結構相對簡單,且採用銅纜材質比採用光纖材質便宜的多。也就是說,在大型數據中心進行短距離網絡部署時,選用大量的DAC高速線纜將比AOC有源光纜節省更多成本。若是長距離傳輸需求,則需對比一下兩種方案產生的整體費用。
10G DAC高速線纜與AOC有源光纜的典型應用場景有哪些?
由於10G DAC高速線纜與AOC有源光纜存在一定的差異性,它們通常被應用在不同的工作環境。
10G DAC高速線纜:服務器到交換機的連接
10G DAC高速線纜 通常被用於10G ToR交換機和服務器之間的ToR(Top of Rack)互連或10GbE交換機的堆疊。由於10G SFP+ DAC高速線纜通常支持7m的鏈路,同時具有低功耗、低延遲和低成本的特點,因此這種DAC高速線纜方案是短距離服務器到交換機連接連接的一種理想選擇。
圖 2:10G SFP+ DAC 高速線纜:服務器到交換機的連接
10G AOC有源光纜:交換機到交換機的連接
因不受嚴格的鏈路長度限制,10G AOC有源光纜在數據中心ToR、EoR和MoR中都有應用。10G AOC有源光纜理論上最遠傳輸距離可達100米,因此常見被應用於機架間交換機到交換機的連接。10G AOC有源光纜是適用於 10G 以太網和 10G 光纖通道應用的高性能且經濟高效的 I/O 解決方案。
圖 3:10G SFP+ AOC 有源光纜:交換機到交換機的連接
結論
綜上所述,在選擇10G網絡布線方案時,需要綜合考慮應用環境、布線空間、距離、功耗、預算等因素。當傳輸距離在7米以內、功耗有限制以及對成本要求較高的情況下,適合選用10G DAC高速線纜,而在數據中心(30米以內)或電磁干擾較大的環境中則更適合選用10G AOC有源光纜。