40G/100G網絡該如何運用Base-24 MTP/MPO結構化布線?
隨着業務量的增加以及用戶對更大帶寬的需求,大型企業網開始從10G向40G到100G升級,其中Base-24 MTP/MPO結構化布線起着重要作用。那麼您對Base-24 MTP/MPO結構化布線了解多少?Base-24 MTP/MPO結構化布線在40/100G網絡中又該如何應用?閱讀完本文您將從中獲取更多詳細信息。
24芯MTP/MPO結構化布線是什麼?
Base-24 MTP/MPO結構化布線是一種基於24芯MTP/MPO連接的高密度布線解決方案。相對於採用3個8芯MTP連接器或2個12芯MTP連接器的Base-24 架構來說,1個24芯MTP連接器即可實現Base-24 架構,能提供更高的密度。
圖1:24芯MPO連接器
40/100G網絡中的Base-24 結構化布線方案
相對於傳統的單芯雙芯光纖布線來說,在某種程度上Base-24 MTP結構化布線更具備優勢。雖然雙芯雙工的LC連接器所佔空間與單個MTP連接器相同,但單個MTP連接器可支持24芯,能獲得更高的連接密度。因此網絡在從10Gbps增長到40G或100G時都會使用Base-24 MTP結構化布線,便於支持更多更高級的應用(如AR、VR)。基於24芯MTP連接的Base-24 MTP結構化布線可為40G/100G網絡提供不同類型的解決方案。如下四種典型的Base-24 MTP結構化布線解決方案。
Base-24布線方案1:MTP跳線為主交叉連接
如下圖所示,24芯MTP光纖跳線可通過使用24芯MTP-LC光纖配線盒實現24芯到雙芯的轉換。其中,極性B MTP光纖跳線與8芯/12芯MTP光纖跳線具備相似的方式管理着端口極性。相對於8芯和12芯MTP光纖跳線而言,24芯MTP光纖跳線能獲得更高的端口密度,其端口密度是8芯MTP光纖跳線的三倍,12芯MTP光纖跳線的兩倍。另外,對於實現144芯來說,使用基於24芯MTP連接器的所佔面積比使用基於12芯MTP連接器的所佔面積少約30%,正因如此,24芯MTP光纖跳線備受高密度應用歡迎。
Base-24布線方案2:LC跳線為主交叉連接
與MTP交叉連接不同的是,該方案適用於24芯MTP光纖跳線有限的情況(也就是說沒有額外的24芯MTP光纖跳線),為了增加網絡靈活性,在兩條24芯MTP光纖跳線之間利用MTP-LC光纖配線盒和雙工LC光纖跳線建立通信鏈路,如此部署可在光纖上實現雙光纖和並行多光纖連接。
Base-24布線方案3:採用MTP分支跳線
與解決方案1不同的是,該解決方案中的MTP分支光纖跳線和MTP光纖適配器面板取代了方案1中的MTP-LC光纖配線盒和LC光纖跳線組合部分,此變動大大增加了面板上的連接密度。在該方案中,8端口的24芯MTP光纖適配器面板可在支持高達192芯光纖。對於QSFP應用而言,在相同端口(如8個端口)下24芯MTP面板的密度是8芯MTP面板的三倍。
Base-24布線方案4:MTP並行連接
與Base-8/Base-12 MTP結構化布線相比,Base-24 MTP結構化布線可以支持更廣泛的並行應用。例如,Base-24 MTP結構化布線可為100G SR-10應用提供了只需要十對10x10G配置的多模光纖即可實現連接,即便是某些供應商已將100G SR-10應用擴展到提供12x10G(120G),24芯MTP光纖跳線也能其應用提供最簡單直接的連接。
其中,在120G並行應用中,可將120G端口配置為12條獨立的10G鏈路,然後通過24芯MTP-12LC雙工分支光纖跳線與服務器進行連接。與此同時,它也可以配置為3條40G鏈路,通過24芯MTP-3x8芯MTP光纖跳線與網絡交換機進行連接。
總結
總而言之,基於24芯MTP連接的Base-24 MTP結構化布線是部署並行和雙工光纖應用具有成本效益的解決方案。與3個8芯MTP連接器和2個12芯MTP連接器相比,24芯MTP連接器提供了更高的密度,且有效縮短了MTP系統安裝時的清潔和檢查時間。