光纖線纜外護套材質和防火等級的重要性以及如何選擇
數據中心線纜錯綜複雜,有匯聚,有分散,並且延伸到數據中心的每一個部分。所以,阻燃、防火的光纖線纜對數據中心的重要性是不言而喻的。因為選擇不當,就有可能在火災發生時導致火勢蔓延,使整個數據中心燒毀,造成不可挽回的巨大損失。
光纖線纜外護套為何重要?材質有哪些?
光纖線纜一般由光纖纖芯、包層、塗層、加強元件、外護套組成,外護套作為線纜的保護層,有防火、防潮等作用,在數據中心發生火災時外護套的性能有重要影響。
光纖線纜的外護套分為不同材質類型,每種材質的外護套有其固有的特性(防火性能不一)、適合使用的場景,常見的外護套材質分為PE、PVC、PVDF、LSZH、Plenum、Riser等,下列表格中分別展示了以上材質的性能和適用環境。
由此可見,絕大部分外護套材質都具有良好的阻燃性能,是否外護套材質是衡量光纖線纜防火性能的標準呢?並不是,線纜所用的阻燃材料還必須要通過檢測,達到一定的防火等級。比如說,PVC外護套的線纜,要達到防火性能,還需要考慮線纜整體達到了何種防火等級。
光纖線纜的防火等級分哪幾種?
在NEC(美國國家電氣法規)中,光纖線纜的防火等級中常劃分為OFNP/OFCP、OFNR/OFCR、OFNG/OFCG、OFN/OFC。
OFNP/OFCP,NEC標準中阻燃級(增壓級),等級最高。假設用風扇強制將火焰吹向一捆阻燃級(增壓級)光纖線纜,光纖線纜上的火焰蔓延5m以內將自行熄滅,且無毒無腐蝕性氣體生成。
OFNR/OFCR,NEC標準中垂直級(幹線級),等級位居第二。同樣用風扇強制將火焰吹向成捆的幹線級光纖線纜,雖然火焰蔓延至5m以內也會自行熄滅,但是,它沒有煙霧或毒性規範。
OFNG/OFCG與OFN/OFC分別為商用級和通用級,這兩種標準下的光纖線纜常用於對防火阻燃要求不高的環境。
不同外護套材質的光纖線纜可達何種防火等級?
雖然光纖線纜的防火等級與外護套材質沒有必然的關係,但是一般情況下,若Plenum作為外護套的光纖線纜做NEC阻燃等級測試,其防火等級理論可達OFNP;若PVC或Riser作為外護套的光纖線纜做NEC阻燃等級測試,其防火等級理論可達OFNR;若LSZH作為外護套的光纖線纜做NEC阻燃等級測試,其防火等級理論可達OFN。
也就是說,採用Plenum、PVC/Riser、LSZH材質做外護套的光纖線纜,可滿足數據中心對防火阻燃線纜的要求。
不同外護套材質的光纖線纜應該如何選擇?
為了預防和降低數據中心等布線場景發生火災的概率,您必須知道您所在的數據中心是屬於哪個級別,做於何種用途,有什麼樣的特別要求等,這樣才能依據標準來選擇不同外護套材質的光纖線纜。
根據布局區域選擇不同材質的光纖線纜
一般來說,Plenum材質的光纖線纜適合用在水平布線區域和充氣環境(輸送管道、空氣處理系統)中,這種環境空氣流通,發生火災不易控制,因此採用OFNP阻燃等級光纖線纜是理想選擇;Riser/PVC材質的光纖線纜適合用在垂直主幹布線區域,提供入口設備或計算機房與不同樓層通信櫥間的連接,大面積火災的可能性小,阻燃等級達到OFNR即可;LSZH材質的光纖線纜常用於通用區域,即便是發生火災,由於其釋放的煙無毒,因此可避免造成對救援人員的傷害。
根據數據中心的等級和大小選擇不同材質的光纖線纜
因為不同大小的數據中心發生火災後造成的影響不同,所以美國NEC標準推薦了不同環境下所適用的光纖線纜。通常,Plenum材質的光纖線纜適合用在大/超大型數據中心、容錯型/可並行維護數據中心;Riser/PVC材質的光纖線纜常用中型數據中心、冗餘型數據中心,LSZH材質的光纖線纜常用於小型數據中心,一般企業機房。
總結
當然光纖線纜外護套只是預防和控制火災的一部分,想要更好的降低火災的風險和損失,前期的布線場景的規劃與後期防火預警布置都必不可少,只有全方位考慮周全,才能保障數據中心安全。