MRC實驗室100G高密度布線搭建方案
背景
MTP / MPO憑藉其可靠性和高性能,已成為高密度數據中心的重要器件。MTP / MPO在系統中是否可以穩定傳輸,極性的選擇至關重要。 MRC分子生物學實驗室希望使用MTP和LC布線將三個房間連接在一起。
挑戰
機房A至 機房B的距離為67米,機房A至機房C的距離為195米。客戶要求如下:
-
LC和MTP布線將同時用於連接每個房間內的100G交換機。
-
OS2 MTP線用來連接三個房間,終端用8條MTP-12光纖線連接。
挑戰在於如何確保極性的準確性實現成功互連,同時實現房間A到房間B和房間A到房間C的連接。
解決方案
飛速(FS)了解客戶的網絡環境及需求,提供解決方案。
-
在每個機房的機架內,MTP線搭配適配器面板用於連接100G PSM4光模組,而LC光纖搭配MTP-LC配線盒用於連接CWDM4光模組。
-
機房A到B和機房A到C,均採用A極性配線盒和AF極性配線盒兩兩搭配的部署方式,高效管理。24芯A極性光纖(2×MTP-12)用於連接兩個配線盒,72芯A極性光纖(6×MTP-12)用於連接MTP適配器面板。它滿足客戶使用8條MTP-12光纖線達到96芯的配置的需要。
總結
要在MTP / MPO布線系統中確保極性的準確性並不容易。飛速(FS)成功幫助我們的客戶解決極性問題並構建高速可擴展的MTP布線網絡。該解決方案以簡單有序的方式實現了三個機房間的互連。