Il cavo MTP/MPO è attualmente ampiamente utilizzato nelle applicazioni ad alta velocità e ad alta densità e nei grandi data center. La sua qualità determina la stabilità e la sostenibilità dell'intera rete. Pertanto, la qualità del cavo MTP è particolarmente importante. Pertanto, come stabilire la qualità del cavo MTP? Quali fattori dovremmo considerare? In questo post troverete delle linee guida.

Fattori per distinguere un cavo MTP/MPO di alta qualità

Per comprare il miglior cavo MTP, si possono prendere in considerazione molti fattori. Ecco cinque caratteristiche principali che un cavo MTP di alta qualità dovrebbe avere.

1) Il nucleo in fibra di marca può garantire la prestazione ottimizzata

Le reti MTP/MPO sono spesso distribuite in piccoli spazi, come le scatole di distribuzione delle telecomunicazioni, gli armadi dei data center, ecc. In questi casi, il nucleo della fibra sarà piegato con un piccolo angolo. Se un nucleo di fibra scadente è piegato ad un piccolo angolo, causerà spesso una perdita di segnale, con conseguente elevata interruzione della trasmissione. Normalmente, il nucleo di fibra di marca come la fibra Corning ClearCurve può migliorare notevolmente le prestazioni di piegatura, il che minimizza la perdita di segnale e permette un instradamento, un'installazione e un cablaggio del cavo in fibra ottica più veloce ed efficiente. Pertanto, il cavo MTP con nucleo in fibra di marca è molto importante.

Figure 1 MTPMPO cable with Corning fiber core.png

2) È importante che il connettore MTP sia riconosciuto dall'industria

I connettori per fibre MTP®/MPO possono contenere 12, 24 o 72 fibre in una ghiera per aumentare la densità delle fibre. Per questo motivo, sono molto diffusi nei data center con limiti di spazio. Il connettore MTP® o MPO, riconosciuto dal settore, offre un allineamento di precisione tra i lati maschio e femmina, che può ridurre la perdita di inserzione e la perdita di ritorno. La sua struttura è solida e resistente per centinaia di cicli di accoppiamento. La giunzione tra il connettore e il cavo utilizza un cavo multiplo rotondo, che può essere instradato e caricato meccanicamente da qualsiasi direzione della porta del connettore MTP®, facilitando l'installazione del cavo. Pertanto, per acquistare il miglior cavo MTP®, è importante anche un connettore MTP® riconosciuto dal settore.

Figure 2 MTPMPO cable uses brand connectors.png

3) La bassa perdita di inserzione è un fattore chiave

La perdita di inserzione (IL) si riferisce alla perdita di potenza ottica effettiva di un collegamento causata dall'inserimento di un connettore o di una spina. È uno dei fattori chiave che influenzano le prestazioni delle reti in fibra ottica. Minore è la perdita d'inserzione, migliori sono le prestazioni della rete. L'IL di una ghiera MTP multimodale convenzionale non dovrebbe generalmente superare 0,6 dB, e la ghiera MTP monomodale convenzionale non dovrebbe generalmente superare 0,75 dB. Per MTP monomodali e multimodali con bassa perdita d'inserzione (alta qualità), è generalmente richiesto che la perdita d'inserzione non superi 0,35 dB. Quando si scelgono i cavi MTP, si possono scegliere i venditori che forniscono rapporti di test della perdita d'inserzione.

4) È necessario considerare il grado di resistenza al fuoco

Il rivestimento del cavo MTP può essere composto da diversi materiali, che presentano diverse resistenze al fuoco e sono adatti a vari scenari. Questi materiali si dividono in PE, PVC, LSZH, Plenum, Riser, ecc, la maggior parte dei quali hanno buone proprietà ignifughe. Se ci sono requisiti più elevati per l'ambiente di installazione, come nel caso di un controsoffitto e di pavimenti rialzati, è meglio scegliere un alto livello di resistenza al fuoco, che non sia facilmente infiammabile o che non faccia fumo quando c'è un incendio. La tabella qui sotto vi dice come giudicare il grado di ritardante di fiamma di vari materiali di rivestimento e scenari di applicazione.

Valutazione NEC MTP/MPO Livello di resistenza al fuoco Scenari di applicazione Possibile sostituto
OFNP Rango 1 (Alto) Area di cablaggio orizzontale e ambiente aerato (tubi di trasporto, sistemi di trattamento dell'aria, ecc.) Non può essere sostituito da cavi con rating inferiore
OFNR Rank 2 (Medio) Zona di cablaggio verticale (collegamento tra apparecchiature di ingresso o sala computer e armadi di comunicazione su piani diversi) OFNP
OFNG/OFN Rank 3 (Basso) Area comune OFNP, OFNR

Quando si acquistano i cavi MTP, è possibile vedere direttamente il grado di resistenza al fuoco sul rivestimento esterno, e quindi scegliere il miglior cavo MTP secondo l'ambiente di reale utilizzo basato su Rivestimento del cavo in fibra ottica & Classificazione del fuoco.

5) È necessario effettuare un test rigoroso del cavo in fibra

  • Un buon cavo MTP supera l'ispezione della superficie finale

Per garantire che molti connettori a fibra ottica abbiano prestazioni qualificate o addirittura elevate, la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha creato la IEC 61300-3-35. Questo standard specifica i requisiti pass/fail per la qualità della faccia del connettore prima della connessione. Un connettore è diviso in quattro zone: nucleo, rivestimento, adesivo e attacco. Ha dei requisiti per quanto riguarda le rigature e i difetti in ogni zona all'interno della connessione. I graffi rappresentano caratteristiche lineari permanenti sulla superficie. I difetti includono tutte le caratteristiche non lineari rilevabili sulla fibra, inclusi polveri, altri detriti, buchi, schegge, scheggiature dei bordi, ecc. Più pulita è la superficie finale, migliore è la qualità del cavo. Pertanto, per acquistare il miglior cavo MTP, si dovrebbe scegliere quello che supera l'ispezione della superficie finale come i cavi MTP di FS.

Zone Rigature Difetti
A: Core Nessuna Nessuno
B: Rivestimento Nessun limite ≤3 μm; Nessuno >3 μm Nessun limite 5 μm
C: Adesivo Nessun limite Nessun limite
D: Attacco Nessun limite Nessuno ≥10 μm

 

  • Un buon cavo MTP supera il test dell'interferometro 3D

Il successo della connessione del collegamento in fibra dipende dalla qualità della connessione fisica in fibra ottica. Questa connessione fisica è una funzione della geometria della superficie finale del connettore stesso. Se questa geometria non è strettamente controllata, non si avrà una connessione affidabile a lungo termine della rete. Il test "3D" specifica i parametri tecnici per il connettore nel seguente modo:

3D.png

Articolo Requisiti
Angolo X della ghiera (SX) -0.2~0.2° (PC e APC)
Angolo Y della ghiera (SY) ±0.2°
Raggio X della ghiera (RX) ≥2000 mm
Raggio Y della ghiera (RY) ≥5 mm
Raggio di curvatura della fibra (RF) ≥1 mm
Altezza della fibra (H) 1000~3000 nm
Differenza massima dell'altezza della fibra (HA) 500 nm
Differenza massima di altezza adiacente (HB) 300 nm
Complanarità ≤2000 nm
Dispersione del core -100nm~+200 nm

Se la geometria non può soddisfare i requisiti, ci sarà un enorme rischio di fallimento della connessione del sistema. Quindi è molto importante scegliere il cavo MTP/MPO che supera il test dell'interferometro 3D.

Consigli per l'acquisto di un cavo MTP

Da quanto sopra, ci sono molti fattori che si potrebbero considerare prima di acquistare i cavi MTP. Al giorno d'oggi, numerosi venditori potrebbero offrire cavi per la connessione MTP. Tuttavia, non tutti i cavi sono di qualità garantita. Per acquistare il miglior cavo MTP, bisogna scegliere quello che può soddisfare tutti gli standard menzionati sopra.

 

Risorse correlate:

MTP e soluzione di cablaggio per data center ad alta densità

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
81.9k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
24.9k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
54.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
19.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.2k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.8k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.8k
Conoscenza