Español

Guía completa para la conectividad de áreas de distribución de centros de datos

Actualizado el 05 de junio de 2023 por
1.3k

Dentro de los centros de datos, las áreas de distribución sirven como eje central para una conectividad de red eficiente. Esta completa guía tiene como objetivo proporcionar una comprensión en profundidad de las áreas de distribución de los centros de datos, como MDA y EDA, y los beneficios de un diseño adecuado del cableado del centro de datos, ayudando a mantener una conectividad del área de distribución altamente eficiente y fiable.

Cinco áreas de distribución en el cableado de centros de datos

Según la norma TIA-942, la infraestructura de cableado estructurado de un centro de datos siempre incluye cinco áreas de distribución funcionales clave: Sala de entrada (ER), área de distribución principal (MDA), área de distribución horizontal (HDA), área de distribución de zona (ZDA), área de distribución de equipos (EDA).

  • ER es la interfaz entre el ISP/proveedor de telecomunicaciones y el cableado estructurado del centro de datos, que alberga el hardware de demarcación.

  • El MDA sirve como concentrador principal para el cableado del centro de datos, actuando como punto central para conectar los enlaces de red entrantes y distribuirlos a varias áreas dentro del centro de datos. Suele albergar componentes esenciales como switches LAN/SAN centrales, routers y unidades de distribución de energía (PDU).

  • HDA se refiere a la infraestructura de cableado horizontal de conexión cruzada que se extiende desde el MDA hasta los equipos de red ubicados en cada rack individual del centro de datos. Es el principal punto de transición entre la red troncal y el cableado horizontal, permitiendo la conectividad entre el MDA y el equipo activo (servidores, mainframes, dispositivos de almacenamiento).

  • La ZDA se centra en la conectividad dentro de una zona o sección específica del centro de datos. Se utiliza en grandes salas de ordenadores que necesitan una flexibilidad de configuración adicional, responsable de enlazar los equipos dentro de una zona con el HDA. La ZDA aloja únicamente equipos pasivos.

  • EDA es la zona principal de servidores donde se encuentran los bastidores y armarios.

Áreas clave de distribución funcional

Cómo hacer un buen cableado para el área de distribución del centro de datos

Las áreas mencionadas anteriormente actúan como puntos centrales para la distribución de la red, garantizando una conectividad perfecta entre los distintos componentes. A continuación, se indican tres prácticas recomendadas principales que deben tenerse en cuenta al diseñar el cableado del centro de datos:

Selección e instalación de cables

Elegir los cables adecuados para cada área de distribución es crucial para garantizar un rendimiento óptimo. Hay que tener en cuenta factores como los requisitos de ancho de banda, las distancias de transmisión y las condiciones ambientales. Las técnicas de instalación adecuadas, incluido el mantenimiento del radio de curvatura recomendado y la consideración de la longitud del cable, son esenciales para evitar la degradación de la señal y mantener su integridad. Los cables de cobre con mayor ancho de banda, como Cat6, Cat6a y Cat7, se utilizan habitualmente para aplicaciones de 10GBASE-T, y Cat8 para 25Gbps o 40Gbps, mientras que los cables de fibra óptica como OS2 y OM3/OM4/OM5 pueden soportar conexiones de hasta 100G.

Organización y gestión de cables

Una gestión eficiente del cableado es vital para mantener un área de distribución ordenada y organizada. Al seleccionar un sistema de gestión de cables, es aconsejable elegir bastidores abiertos para facilitar el acceso al cableado del centro de datos y garantizar una identificación y solución de problemas sencillas. Otras soluciones avanzadas de gestión de cables incluyen cassettes de fibra con un diseño modular de fácil manejo, lo que permite agilizar el mantenimiento y las futuras actualizaciones. Más información: Guía completa de casetes de fibra.

Gestión de cables para centros de datos

Medidas de redundancia y resistencia

Para garantizar una conectividad ininterrumpida, la redundancia y las medidas de resistencia son cruciales. Esta sección cubre diferentes opciones de redundancia, incluyendo fuentes de alimentación de reserva, diversas rutas de red y mecanismos de conmutación por error. Aplicando estas medidas, los centros de datos pueden mitigar el riesgo de inactividad y mantener un funcionamiento continuo.

Conclusión

Al comprender las funciones y los componentes de cada área de distribución y aplicar las mejores prácticas, los operadores de centros de datos pueden garantizar un rendimiento óptimo, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. A medida que sigue creciendo la demanda de capacidades de los centros de datos, se prevén avances en las tecnologías de cableado y en las soluciones de gestión. Los casetes de malla FHD® MTP® de FS y los casetes de fibra MTP® a LC ayudan a estar al día de las tendencias e innovaciones emergentes para mantener una infraestructura de centro de datos ágil y preparada para el futuro. Para saber más: La serie FHD® de FS presenta cuatro nuevos casetes de fibra MTP de alta densidad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
48.9k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.0k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
28.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
30.8k